多做题,通过考试没问题!

二级消防工程师

睦霖题库>消防工程师>二级消防工程师

简述排烟设施设计的性能要求。

正确答案: (1)排烟设施方式应与建筑的室内高度、结构形式、空间大小、火灾荷载、烟羽流形式及产烟量大小、室内外气象条件等条件相适应。
(2)排烟设施应具有保证其在火灾时正常动作的技术措施。
(3)排烟系统的排烟量或排烟口的面积能够将烟气控制在设计的室内高度以上,而不会不受控制地蔓延。
(4)机械排烟系统的室外风口布置,应能有效防止从室内排出的烟气再次被吸入。
(5)设置机械排烟设施的场所应结合建筑内部的结构形式和功能分区划分防烟分区。防烟分区及其分隔物应保证火灾烟气能在一定时间内有效蓄积和排出。
(6)排烟口的布置应能有效避免烟气因冷却而影响排烟效果,与附近安全出口、可燃构件或可燃物的距离应能防止出现高温烟气遮挡安全出口或引燃附近可燃物的现象。
(7)排烟风机应能保证在任一排烟口或排烟阀开启时自行启动,并应在高温下和该场所需排烟时间内具有稳定的工作性能。
(8)在地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,补风量应能有利于排烟系统的排烟。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题