600MW超临界机组运行考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>600MW超临界机组运行考试

大容量发电机为什么要采用100%定子接地保护?

正确答案:利用零序电流和零序电压原理构成的接地保护,对定子绕组都不能达到100%的保护范围,在靠近中性点附近有死区,而实际上大容量的机组,往往由于机械损伤或水内冷系统的漏水等原因,在中性点附近也有发生接地故障的可能,如果对这种故障不能及时发现,就有可能使故障扩展而造成严重损坏发电机事故。因此,在大容量的发电机上必须装设100%保护区的定子接地保护。
答案解析:
进入题库查看解析