某县在城网改造中拟将至污水处理站的12km10kV架空导线换为交联聚氯乙烯绝缘电缆,采用隧道内与其他电缆一起敷设,该线路正常负荷2Mw,功率因数0.9交联聚氯乙烯铝芯电缆在空气敷设
已知污水处理厂10kV电源中性点经消弧线圈接地,请问电缆绝缘水平最经济合理时应取()kV。
- A、6/10
- B、10/10
- C、8.7/10
- D、6.3/10
正确答案:C
答案解析:有