尿素LV-302调节阀运行中突然调节失灵,试分析原因?

正确答案: 1)执行机构的手动机构:是否由于振动过大,手轮螺杆松动,顶住上阀杆;膜头密封O形环漏气
2)阀体检查:阀内有异物卡住,确认介质冲刷和腐蚀情况;
3)系统压力超高,弹簧力克服不了。
4)检查密封填料是否老化干枯、变形。