某10kV线路计算电流150A,三相短路电流为9kA,冲击短路电流为23kA,假想时间为1.4s,试选择隔离开关、断路器,并校验它们的动稳定和热稳定。
正确答案:
据题意可得:
Uwn=10kV,Ic=150A,Ik(3)=9kA,Ish(3)=23kA
(1)高压断路器的选择
查表A-4,选择SN10-10I/630型少油断路器,其有关技术参数及装设地点的电气条件和计算选择结果列于下表中,从中可以看出断路器的对数均大于装设地点的电气条件,故所选断路器合格。
Uwn=10kV,Ic=150A,Ik(3)=9kA,Ish(3)=23kA
(1)高压断路器的选择
查表A-4,选择SN10-10I/630型少油断路器,其有关技术参数及装设地点的电气条件和计算选择结果列于下表中,从中可以看出断路器的对数均大于装设地点的电气条件,故所选断路器合格。