发电机励磁回路一点接地故障有哪些危害?
正确答案:
励磁回路的一点接地故障,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的危害。对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障,因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。因此,发电机必须设置励磁回路接地检测装置,当发生一点接地故障后,要及时查找接地故障点,有必要时发电机停机检查。