变压器送电时,为什么要先送电源侧,后送负荷侧?

正确答案: 变压器的保护和电流表均设在电源侧,先送电源侧后送负荷侧有以下优点:
(1)变压器如有故障,对运行系统影响较小。
①先合故障变压器电源侧开关时,通过变压器自身保护可将该开关跳开,对其他系统无影响;若先合负荷侧开关,可能导致与该变压器并列运行的变压器电源侧开关跳闸。
②无论从电源侧或负荷侧对故障变压器充电,差动保护都会动作,但为了取得后备保护,应先从电源侧充电。
(2)便于判断、处理事故。
(3)避免与故障变压器并列的运行变压器过负荷。
(4)利于监视。电流表都是装在电源侧的,先合电源侧开关,如有问题可在表计上反映。