330~500kV线路的后备保护应按什么原则装设?

正确答案:(1)线路保护采用近后备方式。
(2)每条线路都应配置能反映线路各种类型故障的后备保护。当双重化的每套主保护都有完善的后备保护时,可不再另设后备保护。只要其中一套主保护无后备,则应在设一套完整的独立的后备保护。
(3)对相间短路,后备保护宜采用阶段式距离保护。
(4)对接地短路,应装设接地距离保护并辅以阶段式或反时限零序电流保护,对中长线路,若零序电流保护能满足要求时,也可只装设阶段式零序电流保护。接地后备保护应保证在接地电阻不大于300Ω时,能可靠地有选择性的切除故障。
(5)正常运行方式下,保护安装处短路,当电流速断保护的灵敏系数在1.2以上时,还可装设电流速断保护作为辅助保护。