某3层办公大楼,其每一层的水平子系统中,最近的信息插座离配线间的距离为9m,最远的信息插座离配线间的距离为22.5m,每层楼有30个信息插座,设备间所有设备的总台数为26台,用户需要安装66条超五类非屏蔽双绞线,该双绞线直径为5.08mm,试计算如下问题:若该布线工程中,使用管线进行布线,所要使用的管线截面积为多少?

正确答案:所要使用的管线截面积S=(n*线缆截面积)/50%*(40%~50%)=[66*3.14*(5.08/2)2]/50%*(40%~50%) =5348~ 6685 mm2或S=4.5*线缆截面积之和=4.5*66*3.14*(5.08/2)2=6017 mm2