发电机电流互感器二次回路断线现象如何处理?
正确答案:
现象:
1、测量表计用的电流互咸器断线时,定子三相电流指示不平衡,有功、无功指示降低。
2、故障处有火花、放电声,电流互感器本身有异音或过热、冒火、焦味等现象。
处理:
1、有功无功不得调整,必要时有功负荷由汽机监视调整。
2、保护用电流互感器二次糨线,应停用该回路所接保护。
3、励磁用电流互感器故障,发电机无功负荷出现摆动,应将调节器改为手动或倒为备励运行。
4、立即通知检修处理。
5、做好防止感电的安全措施,配合检修人员在断线处前侧端子短路,如不可能时,应请示值长停机处理。
