简述幕墙面板计算公式的局限性及其折减系数。

正确答案: 我们在玻璃板面强度计算中运用的计算理论是根据弹性薄板小挠度理论,也就是说它的计算公式是在占挠度情况下推导出来的,它假定板面只受到弯曲正应力,而面内薄膜应力则忽略不计,因此,它的适应范围是u≤t/2(t为板厚)。当板的挠度大于板厚的一半时,该公式计算结果产生显著误差,即计算得到的应力和挠度比实际大,而且随着挠度与板厚之比加大,计算出来的应力和挠度偏大到不可接受的程度,失去了计算的意义,为此对以上计算公式的结果,考虑一个折减系数η来修正。其折减系数选择了与挠度直接相关的参量θ为主要参数,其量纲就是挠度与厚度之比。
答案解析: