LT41801A/B在负相导压管堵后,示值与实际值相差多大?
正确答案:
视造粒机内的控制压力而定(PT41802)。假设PT41802为-50mmH2O;LT41801A/B的量程为0—1000mmH2O。如果变送器负相管堵,则负相压力为:50mmH2O。那么示值与实际值的误差为:50/1000=5%。
即示值较实际偏低5%。