怎样确认三相交流动作电源供电故障?
正确答案:
把万用表打到交流500V挡,测量断相保护器DBQ的11、31、51端子上有没有380V交流电压。如果380V交流电压为供电正常,否则为三相交流动作电源供电故障,可查找是否是三相交流电源屏停止供电,三相交流电源断相或组合侧面保安器烧毁。