为防止进入FGD的粉尘含量过高,可采取哪些方法对电除尘器进行调整?

正确答案: 为有效防止进入FGD的粉尘含量过高,可采取以下方法进行调整:
(1)运行人员应关注煤种的变化,调整好燃烧风量,特别是在锅炉吹灰时,应对各电场晃动进行手动控制;
(2)为避免除尘器连续振所引起的二次飞扬,正常运行时振打应在PLC控制下运行,如需检查振打运行情况时也应尽量缩短手动振打时间;
(3)在增压风机启动手动调整动叶开度时,需缓慢增大,防止负荷过高,带起烟道死角中的粉尘引起二次飞扬;
(4)加强对电除尘器各电场一次电压、一次电流、二次电压、二次电流的闪频情况的监控、使闪络频率控制在10次/分以内;
(5)尽可能抬高后两级电场的运行参数,确保电除尘的高效运行,以达到有效控制烟气中粉尘含量的目的。