多做题,通过考试没问题!

电气试验工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>电气试验工考试

计算题:某设备装有电流保护,电流互感器的变比K1为200/5,整定电流是Ist1是4A,现将电流互感器的变比改为K2=300/5,其整定值应为多少?

正确答案:原整定值的一次电流I1=K1×Ist1=200/5×4=160(A)当电流互感器的变比改为K2=300/5后,其整定值Ist2为Ist2=I1/K2=160÷(300/5)=2.67(A)
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题