某企业10kV配电系统的计算有功功率为2500kW,计算无功功率为1800kvar,其年平均有功负荷系数为0.75,年平均无功负荷系数为0.82。如采用并联电容器将其功率因数补偿到0.93,应加装的并联电容器的容量约为()kvar。

  • A、1400
  • B、1200
  • C、1000
  • D、980
正确答案:C