正确答案:1)螺栓应无松动和锈蚀现象。紧固力矩应满足相关要求
2)对断路器本体及支架连接螺栓进行紧固
3)检查分合闸指示牌及主轴传动连杆,辅助开关连杆应准确指示各位置,电气元件应紧固良好并满足力矩要求
4)操作机构掣子、驱动及相关连接螺栓等部件应无松动、锈蚀现象,机构内各卡圈应在槽内,无松脱
5)检查断路器机构底部应无碎片、异物和油污
6)断路器缓冲器应无漏油痕迹,缓冲器内部油为无色透明液体
7)红色标记区所示的密封面表面应无油污、油渍。
8)缓冲器固定轴,挡圈应正常
9)断路器机构储能时间应符合相关标准,储能电机应正常
10)储能微动开关维护,测量各对节点通断是否正常、安装紧固
11)断路器传动部位应润滑良好,无卡涩现象
12)分、合闸线圈检查:分、合闸线圈铁心应灵活、无卡涩现象;分、合闸线圈安装应牢固、接点无锈蚀、接线应可靠;分、合闸线圈直流电阻值应满足厂家要求