多做题,通过考试没问题!

华东分公司燃气应知应会

睦霖题库>岗位知识竞赛>华东分公司燃气应知应会

燃气设施停气动火作业应符合哪些规定?

正确答案:动火作业前置换作业管段或设备内的燃气时,应符合下列规定:
(1)采用直接置换法对,应取样检测混合气体中燃气的浓度,应连续3次测定燃气浓度,每次间隔时间为5min,测定值均在爆炸下限的20%以下时,方可动火作业;
(2)采用间接置换法时,应取样检测混合气体中燃气或氧的含量,应连续3次测定燃气浓度,每次间隔时间为5min,测定值均符合要求时,方可动人作业;
(3)燃气管道内积有燃气杂质时,应采取其他有效措施进行隔离。
停气动火操作过程中,应严密观测管段或设备内可燃气体浓度的变化,并应符合下列规定:
(1)当有漏气或窜气等异常情况时,应立即停止作业,待消除异常情况后方可继续进行;
(2)当作业中断或连续作业时间较长时,应重新取样检测,并应符合本条第1款时,方可继续作业。
燃气设施不停气动火作业应符合下列规定:
(1)对新、旧钢管连接动火作业时,应先采取措施使新、旧管道电位平衡;
(2)带气动火作业时,管道内必须保持正压,其压力直控制在300~800Pa,应有专人监控压力;
(3)动火作业引燃的火焰,必须有可靠、有效的方法将其扑灭。
答案解析:
进入题库查看解析