正确答案: (1)排烟口或排烟阀应按防烟分区设置。排烟口或排烟阀应与排烟风机连锁,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动;
(2)排烟口或排烟阀平时为关闭时,应设置手动和自动开启装置;
(3)排烟口应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于1.5米。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0米;
(4)设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50平方米的房间外,排烟口可设置在疏散走道;
(5)防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0米;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;
(6)排烟口的风速不宜大于10m/s。