计算题:某变电所负载为30MW,cosφ=0.8,T=5500h,由1OOkm外的发电厂以11OkV的双回路供电,如图D-10所示,要求线路在一回线运行时不出现过负载。试按经济电流密度选择钢芯铝绞线的截面。(提示:J=0.9A/mm2) 
正确答案:
线路需输送的电流
I=P/(
Uecosφ)=30000/(
×110×0.8)=196.82A.
A=I/J=196.82/0.9=218.69(mm2)
为保证单回线运行时不出现过负载,每回线路选用LGJ一240导线。
根据所求结果应选择LGJ-240型的钢芯铝绞线。
I=P/(
Uecosφ)=30000/(
×110×0.8)=196.82A.A=I/J=196.82/0.9=218.69(mm2)
为保证单回线运行时不出现过负载,每回线路选用LGJ一240导线。
根据所求结果应选择LGJ-240型的钢芯铝绞线。
答案解析:有