多做题,通过考试没问题!

变电二次安装工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电二次安装工

某站用变采用110/10kV、10/0.4kV两级变压器串联,110/10kV变压器按110kV变压器最小制造容量选择为5000kVA,10/0.4kV变压器额定容量2500kVA,两级变压器的短路阻抗电压分别为10.5%和8%。计算10/0.4kV变压器一、二次额定电流;10/0.4kV变压器二次额定电流情况下110/10kV变压器一次电流;如果0.4kV侧短路电流25kA,110/10kV变压器一次电流是多少?

正确答案: 10/0.4kV变压器一次额定电流为
 IN1=S/(1.732UN)=2500/(1.732×10)≈144.3(A)
10/0.4kV变压器二次额定电流为
 IN2=S/(1.732UN)=2500/(1.732×0.4)≈3610 或IN2=(10/0.4)IN1≈3610(A)
10/0.4kV变压器二次额定电流情况下110/10kV变压器一次电流 
I=(0.4/110)IN2≈13(A)
如果0.4kV侧短路电流Id=25kA,110/10kV变压器一次电流I=(0.4/110)Id=(0.4/110)×25 000=91(A)  10/0.4kV变压器一次额定电流144.3 A,二次额定电流3610A。
10/0.4kV变压器二次额定电流情况下110/10kV变压器一次电流约13A。
如果0.4kV侧短路电流25kA,110/10kV变压器一次电流约91A。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题