在检验某船时,发现应急消防泵的供电电路经过锅炉间,但采用的是普通型电缆。问: 1)是否符合要求? 2)该电路的电缆应该达到什么样的性能?
正确答案:
1)不符合要求。
2)由于应急消防泵的供电来自应急配电板,这样的供电电路在路经高度失火的危险区域时,电缆应为耐火型电缆。
2)由于应急消防泵的供电来自应急配电板,这样的供电电路在路经高度失火的危险区域时,电缆应为耐火型电缆。
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
在检验某船时,发现应急消防泵的供电电路经过锅炉间,但采用的是普通型电缆。问: 1)是否符合要求? 2)该电路的电缆应该达到什么样的性能?
微信扫一扫手机做题