多做题,通过考试没问题!

热工仪表检修工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>热工仪表检修工

计算题:用K分度热电偶测温时,热端温度t时测得热电势EK(t,t0)=16.395mV,同时测得冷端环境温度为50℃,试用插值法求热端的实际温度。已知EK(50,0)=2.022℃,EK(400,0)=16.395mV,EK(450,0)=18.513mV。

正确答案: 根据热电偶测温原理得
18.475mV在16.395mV与18.513mV之间,由插值法得
实际温度为447.7℃。
答案解析:
进入题库查看解析