避免发电机PT辅助接点接触不良,引起失磁保护动作的措施有哪些?
正确答案:
1、利用停机机会对PT辅助接点进行检查对接触不良的进行打磨。
2、对发电机PT一、二次熔断器进行检查更换。
3、建立PT辅助接点定期检查的设备台帐。
4、对失磁保护定值及逻辑判距进行复核。
5、当出现发电机PT熔断器熔断时,立即解除发电机失磁保护。
2、对发电机PT一、二次熔断器进行检查更换。
3、建立PT辅助接点定期检查的设备台帐。
4、对失磁保护定值及逻辑判距进行复核。
5、当出现发电机PT熔断器熔断时,立即解除发电机失磁保护。