简述给水泵跳闸的处理。
正确答案:
1)关闭跳闸泵出口门及中间抽头门,检查跳闸泵辅助油泵应联动;
2)若备用泵未联动,立即启动备用给水泵。若无备用泵,或备用泵合不上,检查跳闸泵和电机无明显异常时,可重合跳闸泵一次;
3)调整联动泵转速,投入给水自动,检查各部运行正常;
4)检查跳闸泵再循环应关闭;
5)如系统无备用泵或故障泵双不能启动时,汇报值长,故障停机。
2)若备用泵未联动,立即启动备用给水泵。若无备用泵,或备用泵合不上,检查跳闸泵和电机无明显异常时,可重合跳闸泵一次;
3)调整联动泵转速,投入给水自动,检查各部运行正常;
4)检查跳闸泵再循环应关闭;
5)如系统无备用泵或故障泵双不能启动时,汇报值长,故障停机。