在一艘总吨位为22,000吨的散货船设计中,由于某些原因,灭火用CO2钢瓶的储藏室被放置于开敞甲板的下一层甲板,且唯一的入口门被开在机舱。问该设计是否满足SOLAS要求?请简要给出理由。
正确答案:
不满足。原因:
1.按照SOLAS要求该类储藏室的所有入口应可从开敞甲板直接进入;
2.按照SOLAS要求该类灭火剂储藏室所有入口应独立于被保护的处所。
1.按照SOLAS要求该类储藏室的所有入口应可从开敞甲板直接进入;
2.按照SOLAS要求该类灭火剂储藏室所有入口应独立于被保护的处所。