多做题,通过考试没问题!
基桩检测人员上岗考试
睦霖题库
>
测绘职业技能鉴定考试
>
基桩检测人员上岗考试
空心桩(管桩)进行低应变完整性检测时,激振位置及传感器安装部位有什么要求?
正确答案:
空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
应变法测试分析的物理量是()其分析方法一
·
缺陷位置能取样时,应截取一组芯样进行混凝
·
Ⅲ类桩身特征错误的描述,大部分混凝土芯样
·
承载力检测中桩在饱和黏性土里的休止期不应
·
桩基静载试验,在每级荷载作用下,稳定标准
·
低应变动测法包括弹、机、超、钻。
·
钻取的芯样侧面上应清晰标明()。
·
成桩质量评价,宜判定受检桩类别分类()
·
计算题:软土地区某桩基工程釆用泥浆护壁
·
按JGJ106-2003,混凝土芯样试件
热门试题
·
高应变检测对桩头进行处理时,桩头混凝土的
·
动力测桩时为了使采集到的数字信号保留原有
·
低应变动力检测,多次反射现象的出现,一般
·
某深水池为解决池水少时的上浮问题,基础
·
单桩水平静载试验的目的:()
·
在单桩水平静载试验中,在水平力作用平面的
·
单桩竖向抗拔静载试验的检测报告应包含以下
·
预制桩桩端持力层为砂土,则试桩休止时间最
·
简述单桩竖向抗压极限承载力的确定方法。
·
某压力表的量程10Mpa,测量值的误差不