多做题,通过考试没问题!

输变电工程设计专业调考

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>输变电工程设计专业调考

某条新建220kV双回线路设计气象条件为冰厚5mm,线条风速30m/s,最高气温40℃。其终端塔为鼓形排列方式,呼高27米,变电所构架高度为14米,进线档档距为50米,构架侧采用单联绝缘子串,每联15片玻璃绝缘子。经计算,当最大弧垂情况下构架侧垂直档距小于-40米时,构架侧耐张串需倒挂。设计人员按终端塔呼高27米,构架高14米计算后,确定最大弧垂情况下构架侧的垂直档距为-39米,因此给出构架侧耐张串不需倒挂的结论。请问上述设计中存在什么问题?应该如何改正?

正确答案:设计存在问题是按终端塔呼高计算所得的构架侧垂直档距只是下相垂直档距,由于进线档较小,而鼓形塔上三相导线垂直布置,变电所构架三相导线为水平布置,因此造成三相导线的相对高差相差较大,构架侧垂直档距相差也较大。应分别按实际位置高差计算三相导线的垂直档距后再确定构架侧耐张串是否需倒挂。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题