某工厂的供电系统见图,有两台50MVA、110/10kV变压器,阻抗电压为uK2%=10.5,并列运行,接入110kV电网系统,系统短路容量S″s=∞。送出线上装设限流电抗器,正常通过电抗器的负荷电流为0.8kA,功率因数cosφ=0.8,取基准容量Sj=100MVA。 K1点的超瞬态三相短路电流周期分量有效值I″K2为()。
- A、26.19kA
- B、87.24kA
- C、43.62kA
- D、52.38kA
正确答案:D
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
