变压器差动保护正常情况下有无电流流过继电器?
正确答案:
正常时变压器差动保护流过的是不平衡电流,由以下几个部分组成:
(1)变压器的励磁涌流所产生的不平衡电流(采用二次谐波制动)。
(2)变压器三侧的电流相位不一致所产生的不平衡电流(改变TA的接线方式)。
(3)计算变比与实际变比不同所产生的不平衡电流。
(4)变压器三侧TA型号不同所产生的不平衡电流。
(5)调节分接头时所产生的不平衡电流。
(1)变压器的励磁涌流所产生的不平衡电流(采用二次谐波制动)。
(2)变压器三侧的电流相位不一致所产生的不平衡电流(改变TA的接线方式)。
(3)计算变比与实际变比不同所产生的不平衡电流。
(4)变压器三侧TA型号不同所产生的不平衡电流。
(5)调节分接头时所产生的不平衡电流。
答案解析:有