结合每月的反事故预演记录,叙述一下当UPS主回路电源中断时应怎样处理?

正确答案: 监视蓄电池组的放电情况,复归报警.检查主回路,低压盘输出空开,UPS输入空开有无跳闸,接线有无松动,如果蓄电池放电完毕还未恢复送电,则UPS自动切换到静态旁路,密切监视切换是否正常,否则手动切换,主回路恢复送电后,手动启动逆变器,并恢复电池充电状态.