某车间AB、BC相电焊机均为47kW,功率因数为0.6,负载持续率为60%;需要系数为0.5;C相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9;冷加工机床共420kW,功率因数为0.5,需要系数为0.14;通风机共80kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8;回答下列问题:车间的视在计算功率为()kV·A。
- A、310
- B、285.7
- C、164.4
- D、101.7
正确答案:B
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
某车间AB、BC相电焊机均为47kW,功率因数为0.6,负载持续率为60%;需要系数为0.5;C相照明共6kW,功率因数为0.9,需要系数为0.9;冷加工机床共420kW,功率因数为0.5,需要系数为0.14;通风机共80kW,功率因数为0.8,需要系数为0.8;回答下列问题:车间的视在计算功率为()kV·A。

微信扫一扫手机做题