简述开式网络潮流分布分析计算的方式
正确答案:开式网的潮流分布取决于负荷的分布。在通常情况下(已知电网首端电压和各负荷点功率),可以采用迭代法和近似计算法进行计算。
近似计算的方法步骤为
①绘制电网的等值电路并计算元件参数,采用有名制计算时,所有参数应归算到同一电压等级;采用标幺制计算时所有参数应为同一基准值的标幺制;
②利用运算负荷和运算电源对等值电路进行简化;
③设全网电压为额定电压,从电网末端开始,逐段计算功率分布;
④利用③求得的功率分布和电网首端电压,从电网末端开始,逐段计算电压分布;
⑤将③和④的计算结果结合起来即得电网的潮流分布。
近似计算的方法步骤为
