多做题,通过考试没问题!

变电站考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电站考试

线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响?

正确答案: 当线路高频保护停用时,可能因以下两点原因影响线路重合闸的使用:
(1)线路无高频保护运行,需由后备保护(延时段)切除线路故障,即不能快速切除故障,造成系统稳定极限下降,如果使用重合闸重合于永久性故障,对系统稳定运行则更为不利。
(2)线路重合闸重合时间的整定是与线路高频保护配合的,如果线路高频保护停用,则造成线路后备延时段保护与重合闸重合时间不配,对瞬时故障亦可能重合不动,对系统增加一次冲击。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题