多做题,通过考试没问题!

公安消防灭火救援综合知识

睦霖题库>公安消防职业技能考试>公安消防灭火救援综合知识

油罐区的消防用水量是如何计算的?

正确答案:油罐区的消防用水量包括配置泡沫的灭火用水量和冷却用水量之和。冷却用水量又包括着火罐冷却用水量和邻近罐冷却用水量之和。公式为:Q=Q+Q+Q式中,Q——油罐区消防用水量,L/s;Q——配置泡沫的灭火用水量,L/s;Q——着火罐冷却用水量,L/s;Q——邻近罐冷却用水量,L/s。
(1)配制泡沫的灭火用水量计算:Q=aQ混式中:Q——配置泡沫的灭火用水量,L/s;a——泡沫混合液中含水率,如94%、97%等;Q——泡沫混合液量,L/s。为保证多次进攻,灭火用水常备量是应为一次进攻用水量的6倍,即Q=1.8Q灭。
(2)着火罐冷却用水量计算:Q=nπDq或Q着=nAq式中:Q——着火罐冷却用水量,L/s;n——同一时间内着火罐的数量,只;D——着火罐直径,m;q——着火罐冷却水供给强度,L/s.m或L/s.m2;A——着火罐表面积,m2
(3)邻近罐冷却用水量计算:距着火罐壁1.5倍直径范围的相邻储罐均应进行冷却,邻近罐冷却用水量,计算公式如下:
Q.sub>邻=0.5nπDq或Q=0.5nAq式中:Q——邻近罐冷却用水量,L/s;0.5——采用移动式水枪冷却时,冷却的范围按半个周长(面积)计算。n——需要同时冷却的邻近罐数量,只;D——邻近罐直径,m;q——邻近罐冷却水供给强度,L/s.m或L/s.m2;A——邻近罐表面积,m2
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题