树脂生产装置有一冷凝器使用循环水冷却,循环水管型号为Φ89×4.5,管内水流速为1.8m/s,循环水进出口温度分别是16.9℃、24℃,水的比热为4.18kJ/kg.℃,比重为1,试计算该冷凝器的负荷。
正确答案:
循环水管半径为[89-(4.5×2)]/(2×1000)=0.04m
循环水流速为1000×3.14×0.042×1.8=9.043kg/s
冷凝器负荷为9.043×(24-16.9)×4.18=268.4kw
循环水流速为1000×3.14×0.042×1.8=9.043kg/s
冷凝器负荷为9.043×(24-16.9)×4.18=268.4kw
答案解析:有