多做题,通过考试没问题!

注册电气工程师

睦霖题库>其他建筑考试>注册电气工程师

某水电站装有4台机组4台主变,采用发电机一变压器之间单元接线,发电机额定电压为15.75kV,1号和3号发电机端装有厂用电源分支引线,无直馈线路,主变压器高压侧所连接的220kV屋外配电装置是双母线带旁路接线,电站出线4回,初期2回出线,电站属于停机频繁的调峰水电厂。()水电站的变压器场地布置在坝后式厂房的尾水平台上,220kV敞开式开关站位于右岸,其220kV主母线上有无间隙金属氧化物避雷器,电站出线4回,初期2回出线,采用同塔双回路型式,变压器雷电冲击全波耐受电压为950kV,主变压器距离220kV开关站避雷器电气距离为180m,请说明当校核是否在主变附近增设一组避雷器时,应按下列几回线路来校核?

  • A、1回
  • B、2回
  • C、3回
  • D、4回
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题