进行发电机绝缘电阻的检查?

正确答案: 测量定子绕组的绝缘电阻时,通常使用1000~2500V的绝缘电阻表。测量时可以包括引出母线或电缆在内。发电机定子绕组的绝缘电阻值,在热状态下应不低于1MΩ/kV,并应与上次测量的数值相比较,以判断绝缘电阻合格与否。如果所测得的绝缘电阻值较上次测量的数值降低1/3~1/5时,则认为绝缘不良。同时还应测量发电机绝缘的吸收比,即要求测得的60s与15s绝缘电阻的比值,应该大于或等于1.3倍(R60s/R15s≥1.3),比值低于1.3,则说明发电机绝缘受潮了,应进行烘干。
测量发电机转子及励磁回路的绝缘电阻,应使用500~1000V的绝缘电阻表。一般情况下,发电机转子绕组和励磁回路可以一起测量。全部励磁回路的绝缘电阻值应不低于0.5MΩ。
为了防止发电机运行中产生轴电流,还应测量发电机的轴承对地、油管及水管对地的绝缘电阻不小于1MΩ。水内冷发电机的定子绝缘电阻可用专用的绝缘电阻测量仪来测定。测量分通水前和通水后两种状态。通水前测量绝缘电阻时,应将定子绕组内的积水用压缩空气吹尽,并且将集水环与外部水管的连接拆开,这时测得的绝缘电阻值应与一般发电机相似。通水后测得的绝缘电阻值主要与水质有关,不能作为判断发电机绝缘的依据,但应在0.2MΩ上,否则应对水质进行检查。水内冷发电机转子绕组的绝缘电阻用500V绝缘电阻表或万能表测量。在65℃时,一般为数千欧至数万欧,它也不能作为判断转子绕组对地绝缘状况的依据,仅能反映转子绕组无金属性接地现象。测量结果应与制造厂提供的数值相接近,如绝缘电阻值低于1~2kΩ时,应查明原因。