设柱的轴心力设计值为350kN,截面为DN194×5的无缝钢管,其截面面积A=29.69×102mm2,回转半径i=66.8mm。柱底标高为-0.150m,与基础顶面刚接。柱顶标高为3.00m,柱顶与主梁为铰接。在按实腹式轴心受压构件的稳定性计算时,其压应力应最接近于()N/mm2。
- A、110
- B、130
- C、176
- D、182
正确答案:C
答案解析:有

微信扫一扫手机做题
