电工刘某在对高压设备进行检修维护、清灰时,当在开启未停电的高压柜下抠盖板时,触及高压柜内带电裸露部分,发生触电事故。试分析事故原因及应采取的防范措施。

正确答案: 原因:(1)操作人员在进行高压开关接地刀闸维护、清灰作业时,触及高压柜内带电裸露部分,是发生触电的直接原因。
(2)操作人员未按《电业安全工作规程》进行停电、验电装放接地线,盲目作业。
预防措施:(1)加强员工安全意识培训,梳理检修作业中的危险因素并严格控制;
(2)落实有效的防范措施;
(3)在生产设备检修、维护时要确保安全第一。