多做题,通过考试没问题!
仪表工考试
睦霖题库
>
石油石化技能考试
>
仪表工考试
控制系统稳定后,测量指针与给定指针不重合可能是什么原因?(结合MC或FISHER4195系列仪表分析)
正确答案:
供给气源压力与要求相差太大,如压力过低,不能驱动阀门达合适位置,无法消除干扰引起的测量值变化;测量机构出了故障,测量指针指示不准;无积分作用或积分作用不够,变成比例式调节器。