当某断路器SF6气体泄漏为零后的信号是?如何处理?

正确答案: 信号:控制回路断线,SF6气体低第一报警.SF6气体低第二报警,红灯灭。操作箱:OP运行灯灭(第一第二组)合闸(重合闸)灯灭。处理:1)运行中的开关SF6密度低时,严禁切负荷电流及空载电流,应立即采取防跳措施.断开其操作电源,将其跳闸机构锁死,然后设法恢复压力,若带电不能处理,应用旁路开关带或母联开关、相邻开关串带,将故障断路器停运2)可通过旁路带路的方法,将该开关停运.将旁路开关恢复备用于该开关所运行的母线上,将旁路开关定值、收发信机频率改为该线路定值,使旁路开关与该开关并列运行,取下旁路开关的操作保险,拉开故障开关的甲刀闸、母线刀闸,将其退运。可通过母联开关串带的方法将故障开关停运将该开关所运行的母线腾空,(倒母操作中注意母差方式的改变,取下母联开关的操作保险)断开母联开关,拉开已停电的故障开关的甲刀闸、母线刀闸,将其退运,合上母联开关,将其他单元倒回正常方式。