关于电缆、补偿导线屏蔽层的接地检修与质量要求有哪些?

正确答案: 1)屏蔽层接地的位置应符合设计规定;当信号源浮空时,应在表盘或计算机侧接地;
2)当信号源接地时,应靠近信号源处接地;
3)当放大器浮空时,屏蔽层的一端与屏蔽罩相连,另一端当信号源接地时接信号源接地上,当信号源浮空时接在现场接地上;
4)除非制造厂有明确说明,否则同一信号回路或同一线路的屏蔽层只允许有一个单端接地点,并保证信号全线路屏蔽层具有电气连续性;
5)接线盒或中间端子柜的屏蔽电缆的接线,当有分开或合并时,其两端的屏蔽线通过端子连接应可靠;
6)屏蔽电缆、屏蔽导线、屏蔽补偿导线的总屏蔽层及对绞线屏蔽层均应接地;
7)检修或更换传感器时,接地的传感器及管线不得直接与发电机、励磁机的轴承座接触;
8)接地标志应明确、清晰。