多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

高频通道故障应当如何处理?

正确答案: 高频保护通道故障时的后果:
(1)闭锁式保护在保护区外故障时可能误动作。
(2)相差高频保护收不到对方经操作调制的高频信号,只收本侧间断高频信号,因启动跳闸除外。
(3)允许式保护因收不到对方允许信号而拒动,只是近区故障由独立方式启动跳闸除外。
(4)允许加速式保护因收不到允许信号不能加速。在保护区第Ⅱ段范围内故障时失去全线速动的功能,但可经第Ⅱ段延时跳闸。
线路运行中高频通道故障的原因有:
(1)发信机故障或其电源中断。
(2)收信机故障或其电源中断。
(3)高频通道设备故障。
运行中的线路出现“高频通道故障”(或载波故障)告警时,运行人员应注意以下事项:
(1)立即向上级调度汇报。
(2)检查收发信机是否正常,电源灯是否正常发光,移频式通道导频收信是否正常。
(3)若收发信机电源正常,但收不到对方的信号,应检查全部通道设备是否正常,并且立即与线路对方取得联系共同检查处理。
(4)在检查的同时,应申请停用可能误动作的保护。
(5)为了监视保护高频通道在良好状态下运行,运行人员应按照现场规程规定,认真做好每天定期的高频通道检测工作,并将数据进行对比,及时发现通道的故障。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题