多做题,通过考试没问题!

变电运行工考试

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>变电运行工考试

线路保护动作跳闸事故处理原则是什么?

正确答案: (1)线路保护动作跳闸时,运行值班人员应认真检查保护及自动装置动作情况,分析保护及自动装置的动作行为。
(2)及时向调度汇报,便于调度及时、全面地掌握情况,进行分许判断。
(3)线路保护动作跳闸,无论重合闸装置是否动作或重合成功与否,均应对断路器进行外部检查。主要检查断路器的三相位置、油位、油色及有无喷油等异常情况。
(4)凡线路保护动作跳闸,应检查断路器所连接设备、出线部分有无故障现象。
(5)充电运行的输电线路,跳闸后一律不试送电。
(6)全电缆线路(或电缆较长的线路)保护动作跳闸以后,未查明原因不能试送电。
(7)断路器遮断容量不够、事故跳闸次数累计超过规定,重合闸装置退出运行,保护动作跳闸后,一般不能试送电。
(8)低频减载装置、事故联切装置和远切装置,使保证电力系统安全、稳定运行的重要保护装置。线路断路器由上述装置动作跳闸,说明系统中发生了事故,必须向上级调度汇报。虽然被切除的线路上没有接地或短路故障,但在系统还没有恢复正常、没有得到上级调度的命令前,不准合闸送电。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题