某变电站一台断路器的气动机构空压机交流接触器吸合不可靠(颤动),试分析其原因和处理方法。

正确答案:1、故障分析(0.6)现场检查交流接触器线圈电压为380V50Hz,线圈电阻正常,接触器动作灵活无卡滞,无锈蚀,外接380V电源时动作正常,切换灵活。测量安装点工作电压为209V,故判断为接触器线圈电压使用错误导致故障。2、处理情况(0.4)选用合适的交流接触器后故障排除。1、故障分析方法(0.2);2、分析步骤(0.2);3、逻辑推理(0.2);4、故障处理方法(0.2);5、处理工艺和质量(0.2)。