电压互感器高压保险熔断应如何处理?
正确答案:
(1)向调度汇报,说明原因;
(2)根据调度命令撤除有关失压保护,停电压互感器,拉出故障电压互感器至检修位置;
(3)检查电压互感器保险并予以更换;
(4)根据调度命令,将小车推入实验位置,根据操作卡片送电;
(5)投入有关失压保护联片,恢复电压互感器供电。
(2)根据调度命令撤除有关失压保护,停电压互感器,拉出故障电压互感器至检修位置;
(3)检查电压互感器保险并予以更换;
(4)根据调度命令,将小车推入实验位置,根据操作卡片送电;
(5)投入有关失压保护联片,恢复电压互感器供电。