多做题,通过考试没问题!

安全员

睦霖题库>建筑八大员(九大员)住房城乡建设领域现场专业人员考试>安全员

某大学公共教学楼工程,建筑用地面积为61672m2,总建筑面积为45026m2,其中地上部分建筑面积为42589m2,人防地下室建筑面积为2437m2,建筑层数地上5层,地下1层,建筑总高度23.4m,现浇钢筋混凝土框架结构。施工技术方案评议时,项目经理认为该项目脚手架工程的施工技术方案为:外脚手架采用敞开式双排钢管脚手架:搭设脚手架时,要先从底到顶,先搭设立杆、纵向水平杆和横向水平杆,最后搭设剪刀撑,并由底至顶连续设置;脚手架搭好后,铺设脚手板;拆除脚手架时,为了加快施工进度,可以上下同时作业,先将连墙件整层或几层拆除后在拆脚手架。请根据以上情况,回答下列问题。该工程脚手架方案是否合理?为什么?

正确答案: 该脚手架工程的搭设和拆除不合理。原因如下:
1.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)规定,脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。
2.剪刀撑搭设应隧立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。
3.拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。
4.连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题