380V三相四线有功电能表带三只互感器接入,K1,K2直接接电能表,且在互感器K1端子上接相电压时,试回答以下问题:规程要求电流互感器的二次绕组应有一接地点,以免一、二次之间的绝缘击穿使二次侧也带上高电压,危及人身和设备的安全,K2端子应怎样接()
- A、三只互感器K2端子应并联后接地,再接电能表3,6,9孔
- B、三只互感器K2端子应串联后接地,再接电能表3,6,9孔
- C、三只互感器K2端子应分别接入电能表3,6,9接线孔并不接地
- D、三只互感器K2端子应分别接地,再接入电能表3,6,9接线孔
正确答案:C
答案解析:有

微信扫一扫手机做题