多做题,通过考试没问题!

热工仪表工

睦霖题库>火电电力职业技能鉴定考试>热工仪表工

有一台电子电位差计,已知量程为0~400℃(400℃时的热电偶热电势为28.943mV),分度号为E,在温度200℃时绝对误差最大,200℃时的信号标准值为13.419mv,校验时上行实际示值为13.399mv,下行实际示值为13.459mv,求该表的最大相对折合误差?变差?

正确答案: 最大绝对误差Δ=实际值-示值
上行时:Δ上=13.399-13.419=-0.02mv
下行时:Δ下=13.459-13.419=+0.04mv
下行时,绝对误差最大为+0.04mv
最大相对折合误差为δ=Δ/(标尺上限-标尺下限)×100%
=+0.04/(28.943-0)×100%=0.14%
变差为变差=│上行程实际值-下行程实际值│=│13.399-13.459│=0.06MV
该表的最大折合相对误差为0.14%,变差为0.06mv。
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题